Zavrieť

Porady

Kanalizácia

Vyustenie kanal. rury z rod.domu je vzdialené od mestskej kanalizácie 7 metrov.
Kanalizácia je v hlbke 2m. Ako vyriešit tento výškový rozdiel Dík za radu.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    lapejko je offline (nepripojený) lapejko

    živnostník remeselník lapejko
    na hranicu pozemku dáš revíznu šachtu, pri dome máš hĺbku 1 m, po hranicu napr 5m x 3 cm= 15 cm. Šachtové dno osadíš o 6 cm vyššie ako vrch kanalizácie a svoju prípojku pripojíš do svojej šachty podľa 3% spádu. Výškový rozdiel sa zrovná v šachte. Takisto je niekedy možné pripojenie priamo do mestskej šachty v požadovanom spáde.