Mám v panelákovom byte 3ks termostatov (viď obrázok). V 5.posch. dome máme vlastný kotol na teplo a teplú vodu.Prívod do rebrových radiátorov je v kuchyni a obývačke z jednej vetvy, do spálne z druhej vetvy. Od istej doby pri kúrení mi oba termostaty začali skoro "podprahovo" píšťať. Uvedené pískanie je iba ak nie je nastavený termostat na max. Ale to by som sa nedoplatil. Môže to byť vekom? Odporučili by ste mi nejaké iné na výmenu?
termostat.jpg  
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Peggynka je offline (nepripojený) Peggynka

    mám svoj svet Peggynka
    Na vine bude ventil,nie hlavica. Je to odporom ventilu a priepustnosťou pri danom nastavení,keďže nepíska pri plnom otvorení Obávam sa,že aj keby si vymenil za inú hlavicu,pískať bude,treba zmeniť prietok na ventile a skontrolovať spiatočku na radiátore.Myslím si ja

    peterkos2 je offline (nepripojený) peterkos2

    peterkos2
    Je možné,že niekto zvýšil otáčky na obehovom čerpadle v kotolni

    sosak je offline (nepripojený) sosak

    sosak
    Pri chýbajúcej alebo nefunkčnej regulácii diferenčného tlaku dochádza k tomu, že pri otváraní termostatických ventilov diferenčný tlak klesá a pri ich zatváraní stúpa. Čím vyšší je diferenčný tlak, tým väčší prietok dokáže pretiecť cez prietočný ventil. Ak pri zatváraní termostatických ventilov stúpa diferenčný tlak a prietok cez ne neklesá, znamená to, že termostatické ventily nie sú schopné regulovať prietok radiátorom a teda ani teplotu v miestnosti, dôsledkom čoho je zvýšená spotreba tepla a vysoké náklady na vykurovanie. Sprievodným znakom natláčania nadmerného prietoku a tepla cez termostatické ventily je hlučnosť – šumenie, pískanie.