Zavrieť

Porady

Zapojenie kupelnoveho ventilatora s dobehom

Dobry den... Mam novy byt a riesim prave kupelnovy ventilator s dobehom... Ventilator je zapojeny zvlast na samostatny vypinac a svetlo tiez...
Lenze ventilator je zapojeny nasledovne. 1. L - cierny vodic 2. - hnedy vodic 3. N - modry vodic.... Preco je to takto zapojene a nefunguje dobeh? Ak vytiahnem ten prvy, cierny vodic, kontrolka na ventilatore svieti ale nefunguje... Ak vytiahnem ten stredny, hnedy vodic, tak kontrolka ventilatora zhasne a ventilator este nejaku chvilku fuguje..Nechapem tomu ako je to pozapajane Problem je ten ze ak svieti kontrolka tak sa vedla nej prehrieva ta velka kocka suciastka a tavi pomalicky plast.. Preto uvazujem o vymene ventilatora bez dobehu, pretoze je zbytocny ak nefunguje.. Len ci sa to bude dat aj zapojit bezpecne...Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    canbo je offline (nepripojený) canbo

    canbo
    Je niekoľko spôsobovou ovládania ventilátora s dobehom, záleží od typu elektroniky.najčastejšie je zapojenie svorka 1. L- "stala fáza" ,2. LT- spínanie časovača, 3. N- nulový vodič. Pracuje na princípe ,že medzi svorkami ventilátora je vložené časové relle, s funkciou " po zopnutí fázy na svorku LT zopne ventilátor, po rozopnutí svorky LT odčasuje - dobeh a vypne ventilátor". Svorku LT je možné ovládať samostatným spínačom,alebo zo zapnutého svietidla.
    Pre kontrolu spravného zapojenia je potrebné previesť merania dvojplovou skúšačkou takto: pri vypnutom spínači ventilátora merať na svorke L a N a namerať 230V, po zopnutí spínača zopakovať meranie na svorke L a N , a na svorke LT a N .
    Ak je skontrolované zapojenie správne ,ale časovač nepracuje správne,alebo vôbec , do zakúpenia nového časovača (náhradný diel) je možné zapojiť ventilátor bez dobehu - nieje potrebné meniť ventilátor - stačí odpojiť časovač a vybrať ho z ventilátora ,namiesto neho prepojiť svorky. čokoládu ventilátora zo svorkami vstupu vodičmi. Zapojené svorky N A LT .Svorka L ostane nezapojená. Ventilátor ide iba pri zopnutom spínači.
    Dark699 Dakujem velmi pekne za odpoved. Mam presne tento ventilator, ako na obrazku prikladam. Presne je aj tak zapojeny, len ma samostatny vypinac. Zapnem a vypnem ho len vypinacom. Problem je ten, ze sa prehrieva ta biela kocka vpravo hore v rohu. Nechcem vyhoriet, tak hladam riesenia...Neviem ci sa da tento typ prerobit ak ma aj automaticke otvaranie a zatvaranie klapky. Vopred dakujem za dalsie rady...

    http://www.fastimages.eu/images/100001juj.jpg

    Zapojenie kupelnoveho ventilatora s dobehom

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.