Zdravím poraďáci, neviem prečo ani ako ale nedarí sa mi zapojiť ventilátor resp. odsávač VENTS 100 LDTL s dobehom. Do ventilátora mi ide
modrý-nulák
stála fáza-čierny
a fáza z vypínača hnedá.
Vypínač je dvojpáčkový jedným páčkom ovládam svetlo a druhou páčkou ventilátor (hnedý vodič)
Ak zapojím ventilátor podľa návodu tj. L-stála fáza, N-nula, LT fáza z vypínača ventilátor sa rozbehne hneď po nahodení ističa teda nereaguje na vypínač. Ak ho zapojím, bez stálej fázy tj. len cez vypínač vypne sa po 2 min ako je nastavený na trimery. Vtedy je zapojený N-modrý a L-hnedý
Viete niekto poradiť čo mám zle?
https://goo.gl/images/2F6j1q
Po pozretí pár videí na YT som sa dozvedel že keď zapnem istič elektronika spustí ventilátor na cca minutku, odtestuje ho. Ja to mám od ističa k WCku na dva kroky tak som myslel že je zlý ventilátor keď sa hneď spustil....ach jo...
PS v návode ani zmienka o testovacej prvej jazde
" Ing. Ľubomír Janoška (19.02.18 12:33) Ventilátor s dobehom má 3 póly:
- nulák spoločný pre riadiaci obvod a motor
- fázový trvalo pripojený na časovač (+ časovač ho pripája na motor, keď treba)
- fázový pre spustenie časovača cez tlačítko.
http://www.dospel.cz/images/navod/zapojenibig.jpg"