Zavrieť

Porady

izolácia základovej platne

Prosím Vás poraďte mi ako naspravnejšie postupovať pri izolácii základovej plotne pred murovaním. Máme zabetonovanú základovú dosku a chceme začať murovať. Aký postup a aké materiály použiť?
Naposledy upravil Dav : 12.04.12 at 21:09
Usporiadat
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Dávali sme ipu pod múry.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Milan.Žiška Milan.Žiška

Milan.Žiška je offline (nepripojený) Milan.Žiška

IPA je prežitok a minulosť. Treba použiť izoláciu ktorá má vyššiu životnosť. Môže to byť aj oxidovaný asfaltový ale s vložkou ktorá zaručí dlhšiu životnosť ako spomínané handrové a papierové lepenky. Podla osadenia objektu by nebolo zlé ani použitie PVC fólií. Hlavne treba zabezpečiť prepojenie s vonkajšou zvyslou izoláciou. Nie je na škodu ani ochrana izolácie ( hned po izolovaní vodorovnom ošetriť ochrannou vrstvou betónu proti poškodeniu.
Kvalitná izolácia základov ti ušetrí neskoršie sanácie chemickou cestou ,podrezávanie alebo zarážanie platní do muriva, tak prečo šetriť tam kde sa to nevypláca.

Vždy sa dobre pozeraj, lebo nikdy nie je nič také, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Milan
0 0
Wlady Wlady

Wlady je offline (nepripojený) Wlady

Tak tato tema momentalne zaujima aj mna. Nikdo nereagoval, na co si davat pozor, prip. ako postupovat. Hlavne ma zaujima ktoru izolaciu by ste odporucili. Dakujem.
0 0
ciners ciners

ciners je offline (nepripojený) ciners

Wlady Pozri príspevok
Tak tato tema momentalne zaujima aj mna. Nikdo nereagoval, na co si davat pozor, prip. ako postupovat. Hlavne ma zaujima ktoru izolaciu by ste odporucili. Dakujem.
IPA je izolacny pas asfaltovy, este nic to neriesi,ci je papierovy, ci so sklotextilnou vlozkou a podobne. Potom su rozne rady tychto pasov (R,S a ine) a tie maju roznu vlozku a zozne vrstvy asfaltu. U vyrobcu si treba v katalogu pozriet na ake konstrukcie sa ktory typ pouziva.
2 0
Wlady Wlady

Wlady je offline (nepripojený) Wlady

ciners Pozri príspevok
IPA je izolacny pas asfaltovy, este nic to neriesi,ci je papierovy, ci so sklotextilnou vlozkou a podobne. Potom su rozne rady tychto pasov (R,S a ine) a tie maju roznu vlozku a zozne vrstvy asfaltu. U vyrobcu si treba v katalogu pozriet na ake konstrukcie sa ktory typ pouziva.
Cize na izolaciu obvodoveho muriva by mala byt vhodna PRIMA G200 S40?
0 0
ciners ciners

ciners je offline (nepripojený) ciners

Wlady Pozri príspevok
Cize na izolaciu obvodoveho muriva by mala byt vhodna PRIMA G200 S40?
Hlavne tam je, ze je to pas radu S, cize Srada moze byt aj od ineho vyrobcu.
0 0
220870 220870

220870 je offline (nepripojený) 220870

Remeselník,stavbár.
Starý dobrý x krát odskúšaný hydrobit.http://www.icopal.sk/Icopal_sk/Icopa...cument&lang=UK
2 0
kinetic kinetic

kinetic je offline (nepripojený) kinetic

Ja som izoloval pred týždňom. Dávali sme hydrobit. Kúpil som to priamo v Štúrove
, majú tam podnikovú predajňu. Ponúkli mi II.triedu za polovičnú cenu (11 € za balík). Nezabudni pred natavovaním pásov napenetrovať podklad tekútým asfaltom.
3 0
ciners ciners

ciners je offline (nepripojený) ciners

kinetic a teraz mi povedz, kolko balikov si minul, ked si si musel kupit druhu triedu a nie prvu. Ak by som mal usetrit 20eur,tak tu druhu triedu radsej nechcem.
0 0
220870 220870

220870 je offline (nepripojený) 220870

Remeselník,stavbár.
V stavebninách bežne kúpiš druhú triedu ani o tom nevieš.:Na izoláciu platne to úplne stačí.Pred 40 -rokmi sa platne vôbec neizolovali.(Tým nechcem tvrdiť nič)
0 0
kinetic kinetic

kinetic je offline (nepripojený) kinetic

Rozdiel medzi I a II triedou bol len v tom že niekde bola hrúbka pásu 3 mm a niekde 4. Žiadny iný rozdiel v tom nebol.
0 0
lapejko lapejko

lapejko je offline (nepripojený) lapejko

živnostník remeselník
Tie asfaltové pásy mi pripadajú ako prežívajúce dinosaury len neviem či kvôli tradícii alebo lobbizmu výrobcov...Kvalitné spracovanie je náročné na dodržanie technologického postupu aj na priaznivé poveternostné podmienky, pričom na stavbe je skôr opak pravdou. Párkrát sme použili na stavbe kde sme potrebovali 100% izolovať fóliu Penefol. Nepotrebujem penetrovať, roztiahnem 1,4 m široký pás cez celú platňu a zvarím 5-6 spojov. Múry posunuté do vnútra obídené pásom fólie s jedným zvislým spojom a privarenou k ležatej izolácii. Ešte mechanická ochrana geotextíliou plus nopovka.
0 0
220870 220870

220870 je offline (nepripojený) 220870

Remeselník,stavbár.
Si dobre pamätám keď som prvýkrát videl fatrafol.Prišli maníci a začali to zvárať po celej ploche .Cez zimu keď bolo - 15 po tom prebehol na "jašterici"na jar to robili znova.Nie som si celkom istý či fatrafol a podobné materiály sú pružné a nelámavé pri záporných teplotách.Izolácia základov a základový platní musí byť pružná .Izolácia striech odolná voči UV žiareniu,čím som si tiež neni celkom istý.
Len špekulujem môžem sa mýliť.
Naposledy upravil 220870 : 06.05.10 at 22:12
0 0
CainDrago CainDrago

CainDrago je offline (nepripojený) CainDrago

No ja nemam zakladove pasy ale platnu (hrubka 26cm), platna je ulozena do takeho vankusa z polystyrenu o hrubke 26cm (EPS 250), okolo polystyrenu sme dali Fatrafol 803 a pod nim je strk 0-4mm cca 10cm hrubka (nedavali sme geotextiliu, nemalo to zmysel). Rovnaku izolaciu sme dali aj na garaz, tam vsak sme sli klasickou cestou, zakladovych pasov a deky o hrubka cca 15cm, na nu sme dali geotextiliu a potom znova fatrafol 803, na ten bud geotextiliu alebo rovno poterc s jemnym strkom 0-4mm cca 5cm hrubka. Fatrafol to udrzi, pekny den
0 0
TomasHC TomasHC

TomasHC je offline (nepripojený) TomasHC

CainDrago Pozri príspevok
No ja nemam zakladove pasy ale platnu (hrubka 26cm), platna je ulozena do takeho vankusa z polystyrenu o hrubke 26cm (EPS 250), okolo polystyrenu sme dali Fatrafol 803 a pod nim je strk 0-4mm cca 10cm hrubka (nedavali sme geotextiliu, nemalo to zmysel). Rovnaku izolaciu sme dali aj na garaz, tam vsak sme sli klasickou cestou, zakladovych pasov a deky o hrubka cca 15cm, na nu sme dali geotextiliu a potom znova fatrafol 803, na ten bud geotextiliu alebo rovno poterc s jemnym strkom 0-4mm cca 5cm hrubka. Fatrafol to udrzi, pekny den
Ides robit pasivny dom?
0 0
alltracboy alltracboy

alltracboy je offline (nepripojený) alltracboy

ja mam v projekte tiez fatrafol medzi geotextilie, ceny som nezistoval. Teraz ked to tak preberam, tak ipa sa natavy na penetrovanu deku, cize tam asi voda neprejde popod izolaciu, boh vie ako je to to s tym tatrafolom, ved uz len ta samotna geotextilia moze natahovat vodu medzi geotextiliu a deku (mozno sa to tiez nejako penetruje.. netusim.
0 0
CainDrago CainDrago

CainDrago je offline (nepripojený) CainDrago

Fatrafol je pvc folia cca 1.5mm hrubka neprepusti nic, ta geotextilia je len chrani pre prepichnutim, vlhkost neprejde.
0 0
alltracboy alltracboy

alltracboy je offline (nepripojený) alltracboy

ako sa natavuju tie hydroizolacne pasy (ipa)? Ked chcem dat dve vrstvy, tak sa to preklada v mieste nadpajania? chcem dat jeden pas , zrejme bude mat metrovu sirku, tak ze bude von pretrcat cca 20cm a zahne a natavi sa dolu. na to pojde posunuta dalsia vrstva ktora pojde dohora na tehlu. Tam kde sa rozdeluju pojde este uzky pas ktory ich spoji. Otazka je ci sa maju prekladat aj po dlzkovom nadpajani ak su v dvoch vrstvach. budu tam vznikat take vyvysene miesta a ked ma IPA napriklad 0,5cm tak v dvoch vrstvach tam budu 1,5cm kopce.
0 0
220870 220870

220870 je offline (nepripojený) 220870

Remeselník,stavbár.
Treba prekladať min 7 cm.Malta to vyrovná.
0 0
alltracboy alltracboy

alltracboy je offline (nepripojený) alltracboy

je ta ipa "lepiva" z oboch stran? lebo ked nad tym tak uvazujem, tak prva vrstva co sa prilepi o dosku a zahne dolu je ok, ale druha by sa mala zahnut dohora a neviem ci sa da ta druha strana natavit..
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať