gabriel1111 Mam prizemny RD s obytnou plochou 190m2. ...Teplota v miestnostiach naopak-klesla pod 20st. Vstupna teplota, co ide do hadic, pred mixerom je 46, vystupna z podlahovky je 35. Mmt vonkajsia teplota je -8.
Kotlar aj kurenar tvrdia, ze vsetko je v poriadku, ale mne kotol nadalej nepretrzite ide a bere si skoro 26m3 plynu denne!
Podľa všetkého je kúrenie aj podlahovka v poriadku. Ale na presnejšiu diagnózu treba systematicky:
- na jednotlivých vetvách podlahovky sú prietokomery. Zmení sa poloha kotúčikov, ak zavrieš hlavný ventil na rozdeľovači podlahovky? mali by spadnúť z maxima na nulu.
- akú máš skladbu stien, podlahy a stropu? Totiž vyzerá to na vysoké tepelné straty celého domu.
- Ako dlho kúriš? vychladnutá stavba potrebuje možno aj týždeň, kým je tam primeraná teplota. Druhá vec, že nábeh podlahovky by mal byť postupný - nemáš ešte vlhkú podlahu?
- aká je výpočtová tepelná strata domu? Mal by si ju mať spočítanú, keďže máš podlahovku - daj rozpis k dispozícii.
- aká je teplota vody za mixérom, na vstupe do podlahovky?