som sice elektrikar, ale od "trubkovych" kolegov viem, ze jedine medium z ktorym sa da robit skuska tesnosti je voda (v ramci RD) Skuska vzduchom je len taka poistka - ma prebehnut hned po montazi a odhalit mozne zabudnute zatky, nezalysovane spoje a tak. Proste aby hned zaciatok skusky tesnosti nespevadzala fontana.
Samotnu skusku tesnosti vykonavame zasadne vodou, ktora je viacmenej nestlacitelna. Takze ak ma cele kurenie napriklad objem 50l, ten natlacime na 10 Bar, tak ak hocikde zacne cosi slzit, tlakomer pada pekne dole ako hruska, lebo aj ubytok jednej kvapky predstavue znacnu objemovu zmenu.
Ak by sme ten isty system natlacili na 10 Bar napriklad vzduchom, tak toho vzduchu tam bude stlaceneho niekolko sto litrov a maly unik nema velku sancu sa prejavit. Dalsia vec je, ze stlaceny vzduch - teda plyn, bude vseobecne riadne reagovat na zmeny teploty - takze moze vykazat aj falosny unik.
Takze moja rada je, nerobit ziadne hokusy-pokusy z jarou a bublinami, ale pred zalievanim trvat na tom aby bol system natlakovany vodou. To by inac v ramci normy mal byt aj okamih kedy je dokoncena montaz a je mozne vydat osvedcenie o tlakovej skuske, ktore by som samozrejme od kurenarov pytal skor ako by odomna videli co len 1€.