-spadnutý komín je spôsobený iba nezodpovednosťou stavebnej firmy, ktorá realizovala stavbu a taktiež st.dozoru, ktorý neupozornil na dôsledky, ktoré môžu nekvalifikovaným postupom vzniknúť,
-komín Schiedel nemusí byť previazaný roxorom v časti budovy kde nie je namáhaný bočným tlakom najmä vetrom a poveternostným vplyvom, je bezpodmienečne nutné, aby komín bol armovaný v časti prechodu cez krov a v exteriéri, firma schiedel taktiež dodáva ako jedna z mála firiem roxor pre časť komínu v exteriéri príp.pre final-nadstrešný dekor avšak nie pre celú výšku kom.systému
-je viac ako vhodné, aby si ku kom.systému investor zabezpečil armatúru-roxor pri kúpe komínového systému, ktorá nie je súčasťou dodávky systému o
rozmere o8,o10, alebo o12 v narezaných dľžkach 2m ktorá sa po navlečení po 2m previaže cca na10-20cm a pokračuje sa v navliekaní ďaľších tvaroviek, a roxor sa samozrejme zalieva murovacou zmesou ktorá je u fir. schiedel súčasťou dodávky systému
-voľba hrúbky roxoru je v závislosti od výšky komínu v exteriéri resp. nad krovom
-V prípade že stavebná firma stavia komín skôr, ako je postavený krov je roxor bezpodmienečne nutný a naviac pri vyšších komínoch voľne stojacich pre ktoré už platí výška 5m voľne stojaceho komínu je nutnosťou komín kotviť medzi krokvami /schiedel dodáva na požiadanie kotviaci prvok/ ,alebo iným možným spôsobom
-je potrebné upozorniť že komínové teleso má vysokú váhu 1m cca 100kg
a v tomto prípade došlo nielen k hmotným škodám, ale i k verejnému ohrozeniu osôb, z čoho je nutné vyvodzovať dôsledky
-myslím že realizačná firma dopadne prinajmenšom dobre ak Vám zabezpečí dodávku nového systému bez toho aby Ste akokoľvek musel investovať do škôd a dala systém postaviť odborne spôsobilej osobe/firme/
-firma schiedel pri systéme UNI ponúka taktiež dozor pri stavbe komínu priamo svojím pracovníkom čo bolo treba pre neznalosti systému využiť
s pozdravom pracovník firmy komíny-tuma