Zavrieť

Porady

Bzučia mi všetky tri ks trojfázových motorov, kde môže byť chyba.Prúd premeraný aj pred aj za ističom aj na motoroch.

Jedná sa o brúsku, hoblovačku a sústruh. Teraz som od suseda potiahol kábel a skúšal som to je to to isté bzučia a nerozbehnú sa.

Ďakujem všetkým za snahu. Nakoniec to bol poškodený kábel zakopaný ako prívod. Odstránené prevádzkovateľom VsE.
Naposledy upravil Michal Dragunov DragDat : 21.07.16 at 11:51 Dôvod: Vyriešené.
6 komentárov     zbaliť
canbo Skúste dať namerané hodnoty k štítkovým údajom na motore .
Michal Dragunov DragDat To mám rozobrať všetky stroje aby som sa dostal ku štítkom a potom mi to ako pomôže musí byť iný spôsob.
canbo Ak to ináč nepôjde tak aj, štítok je aj na stroji,alebo údaje v dokumentácii. Inač to nepôjde iba štítkový údaj porovnaný z nameranou hodnotou. A ak "normálny elektrikár" premeral okrem prúdu aj napájacie napätie ak bolo v poriadku , tak postupuje cez istenie motora ,stýkače ,káble k motoru - čiže aj ku štítku ,aby vedel čí je správne zapojený.
Ale kedže vám neidú viaceré motory ,tak chyba je v napájaní - zle napojené zásuvky k spotrebičom, hlavne pri 5-žilovom rozvode. Ale ak je problém zadať namerané hodnoty k štítkovému údaju ,spôsobu zapojenia ,napájanie k motorom,tak odpovedať iba na bzučanie je veľmi ťažké.
bodliak A koľko ampérov si nameral ?
Michal Dragunov DragDat Neviem meral mi to elektrikár a povedal, že prúd je v poriadku, že tu nemá čo robiť. Preto som sa obrátil sem o radu.
sosak Zaujímavé, že si mal na mieste elektrikára a ten ti neporadil. Chýba jedna fáza, ktorá, ti neporadím, treba odmerať. Pozvi si skutočného elektrikára.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    sosak je offline (nepripojený) sosak

    sosak
    Môže byť vadný istič, alebo uvoľnené vodiče, vtedy pri záťaži spustením elektromotora sa závada prejaví tak, že sa motor nerozbehne. Preto elektrikár bez záťaže všetko nameral, že je všade prúd. Podoťahuj všetky skrutky na prívodoch do ističa,a z ističa, v zásuvke, atď. Počúvaj pri zapnutom motore, či z ističa nejdú zvláštne zvuky, chrapot,iskrenie, alebo ho hneď vymeň. Takto zapnutý motor nenechávaj dlho zapnutý, lebo zhorí vinutie, niekoľko sekúnd kľudne môžeš nechať zapnutý.
    Naposledy upravil sosak : 15.07.16 at 13:19

    bodliak je offline (nepripojený) bodliak

    bodliak
    Ďalší si z nás robí srandu.

    "meral mi to elektrikár a povedal, že prúd je v poriadku"

    A my si to máme akože predstaviť a hľadať chybu v kryštáľovej guli ?


    ###

    Fakty:

    Robia mu to 3 motory (bruska, hoblovacka, sustruh).
    Elektrikar bol, pomeral. Ktovie čo...
    Skúšal aj elektriku od suseda.

    A teraz moja domnienka:

    Možno všetko napája tým istým káblom, v ktorom je jedna žila poškodená...
    Od seba, od suseda, na všetky 3 stroje.
    Naposledy upravil bodliak : 16.07.16 at 14:14
    8 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    karakul ... možno len prehodil fázy
    peterkos2 Tým zmeníš akurát smer otáčania.
    Ako bolo povedané-chýba jedna fáza
    canbo Ak by chýbala 1 fáza , tak píše, že mu vyhadzuje istič. A ak bol meraný prúd, tak hodnoty musia ukázať výpadok fázy ..., a určite vypne istič. Iba mala možnosť je ,pri 5-žilovom prívode namiesto fázy je zapojená nula - motory bežia hučia a istič vypína neskôr.
    peterkos2 Ak tam má 20A istič a motor berie napr. 5A tak mu ho hneď nevyhodí. Chýbajúca fáza nie je skrat.Istič istí vedenie,nie spotrebič-tam by mal mať motorový spúšťač.
    A nie som si istý,či si zadávateľ nepomýlil pojmy-prúd a napätie
    Michal Dragunov DragDat Nerobím si srandu. Každý s motorov má svoj kábel a zástržku,a elektrikár meral v rozvodnej skrini pred ističom a za ističom a rozoberal a kontroloval aj zástrčku na stene. Sused má svoj prívod.
    peterkos2 Stalo sa to naraz pri všetkých motoroch?
    Michal Dragunov DragDat Stalo sa to naraz z jedného dňa na druhý, jeden deň som robil a ráno mi už bzučali všetky 3 elektromotory.
    peterkos2 Treba merať-to je základ.Napätia,prúdy-na všetkých fázach ,potom keď tak aspoň izolačný stav,Ale už to máš asi poriešené za uplynulý čas
      zbaliť

    Bzučia mi všetky tri ks trojfázových motorov, kde môže byť chyba.Prúd premeraný aj pred aj za ističom aj na motoroch.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.