Zavrieť

Porady

vývod z digestora

Ahojte. Chcem sa spýtať akým spôsobom ste riešili vývod z digestora, z ventilátora na WC a odvetranie kanalizácie ?
Používali ste flexi hadice alebo novodur ? Ak flexi tak obyčajné alebo izolované ? Pre každé z uvedeného zvlášť rúra ? Všetko nad strechu ?
Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    TomasHC je offline (nepripojený) TomasHC

    TomasHC
    Servus skoro-sused. Z digestora hliníková flexi a na vrchu plastová spätná klapka, z WC tiež Al-flexi a klapka, odvetranie kanalizácie novodur + privzdušňovací ventil, všetko na povalu, nie nad strechu.

    radEg je offline (nepripojený) radEg

    radEg
    TomasHC Pozri príspevok
    Servus skoro-sused. Z digestora hliníková flexi a na vrchu plastová spätná klapka, z WC tiež Al-flexi a klapka, odvetranie kanalizácie novodur + privzdušňovací ventil, všetko na povalu, nie nad strechu.

    A aký priemer si používal ? A teda ak som to správne pochopil máš to bez izolácie ?

    TomasHC je offline (nepripojený) TomasHC

    TomasHC
    radEg Pozri príspevok
    A aký priemer si používal ? A teda ak som to správne pochopil máš to bez izolácie ?
    Bez izolácie, rozmer podľa ventilátora - digestor 150 a WC 100.