Zavrieť

Porady

zaradenie do odpisovej skupiny-plynový ohrievač

Prosím o poradenie pri zaradení do odpisovej skupiny. Do výrobnej haly boli namontované nové plynové ohrievače. Podľa kópie certifikátu to je teplovzdušný ohrievač vzduchu s výmeníkom tepla na zemný plyn a propán KP:23.72.13 čo je 2.odp. skupina. Už som si našla na porade aj FS 3/1998, ale ani z toho nie som múdrejšia. Prečítala som kopu príspevkov na vzduchotechniku,kotle a pod. Prosím poradte mi či môžem odpisovať v 2.odp. skupine , alebo mám zaradiť do 4.odp. skupiny ako súčasť haly. Hala je v prenájme.Už neviem kde to mám hľadať. Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    TZ prenajateho majetku moze odpisovat najomca na zaklade pisomnej zmluvy s vlastnikom, ak vlastnik nezvysiVC HM o tieto vydavky. Ak to splnate, Zaradite TZ do OS, ako iny majetok, rozhodnete sa pre sposob odpisovania.
    Tieto plynove kotle by som odpisovala v 4.OS, ako je nehnutelnost, pretoze su spojene s budovou a tvoria jeho sucast. Ine by bolo, keby ste si kupili el. ohrievac, ktory date do zastrcky a mozete ho premiestnovat a pouzivat kde kolvek.
    Este sa vyjadrite, ci tieto ohrievace, su spojene s budovou, ci ich mozno premiestnovat. ci sa VAm daju odobrat a pouzivat samostatne i v inej nehnutelnosti. ak ano, tak potom 2.OS.
    Naposledy upravil betka : 16.02.07 at 06:57

    adato je offline (nepripojený) adato

    adato
    Tiež by som to zaradila ako TZ na cudzom majetku. (K plynovým ohrievačom sú potrebné plynové potrubia a tie nie sú až také premiestniteľné - lebo sú robené na mieru do konkrétnej budovy). Zároveň je pre tento prípad potrebné mať povolenie od prenajímateľa. Pre účtovné odpisovanie môžte nastaviť dobu odpisovania podľa nájomnej zmluvy (ak ju máte uzavretú na konkrétnu dobu)

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    adato Pozri príspevok
    Tiež by som to zaradila ako TZ na cudzom majetku. (K plynovým ohrievačom sú potrebné plynové potrubia a tie nie sú až také premiestniteľné - lebo sú robené na mieru do konkrétnej budovy). Zároveň je pre tento prípad potrebné mať povolenie od prenajímateľa. Pre účtovné odpisovanie môžte nastaviť dobu odpisovania podľa nájomnej zmluvy (ak ju máte uzavretú na konkrétnu dobu)
    Toto TZ zaradide ako INY MAJETOK, co je inym M - ZDP par22 odst. 6.
    Ak tam su plynove potrubia, ktore su zabudovane do nehnutelnosti, musite odpisovat v 4.OS, ak Vam to prenajimatel dovoli.- t.j. s pisomnym suhlasom. Nezabudnite na to, ze prenajimatel musi suhlasit. (vid nap. vyssie)

    zaradenie do odpisovej skupiny-plynový ohrievač

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.