Ahoj, mám nainštalované tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 640P od októbra 2011. Je to vysokospoľahlivé a nenáročné TČ, len na začiatku ak chceš minimalizovať spotrebu, tak sa musíš trochu pohrať s nastavením. Ja som ho skombinoval so zemným výmenníkom od REHAU. Mám dom s vnútornou rozlohou 196m2 a náklady sa pohybujú v priemere na TUV a kúrenie pod 70 euro mesačne, pričom zhruba 1 euro z toho rátaj na prípravu TUV a 2 eurá denne idú na kúrenie ale len v zimnom období. Nedoporučujem ti však inštalovať toto TČ ak máš vypočítané tepelné straty domu vyššie ako 5,5 - 6kW/hod. kvoli ekonomike prevádzky. Pri vyšších tepelných stratách domu ti TČ bude častejšie spínať zabudovaný elektrokotol a to sa už odrazí na financiách. V každom prípade pri akomkoľvek TČ je potrebné mať doplnkový zdroj tepla. Ja mám krb a pri mrazoch dokurujem krbom, pretože elektrokotol som si zámerne zablokoval. V dome držím teploty od 24 do 29°C. Je toho podstatne viac čo potrebuješ vedieť, ale ak sa tomu venuješ tak to vyladíš ka maximálnej spokojnosti. Ak ťa to zaujíma detailnejšie, tak ti ochotne poradím.