Zavrieť

Porady

SVB a požiarna ochrana

Orim Orim

Orim je offline (nepripojený) Orim

U nás sa začali protipožiarne kontroly. Niektoré SVB-čka dostali aj pokuty. Vytiahol som niečo z týchto zákonov. Ide hlavne o tieto:314/2001 a 121/2002 §38 ods.2. K zákonu 314/2001 som vytiahol:

(o ochrane pred požiarmi)


Zmena:199/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2009
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov
§ 4



Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná,
ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,


g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,
h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

i) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo; všeobecne záväzný právny predpis ďalej ustanoví vlastnosti, ktoré má mať technické zariadenie a technologické zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v prevádzke,

…...........
k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, 4) bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
m) zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby; obsah dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
n) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
o) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
p) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
q) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,
…..............
[hore]§ 5


Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, požiarnych výťahov, evakuačných výťahov, technického vybavenia únikových ciest, prostriedkov na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnotechnických zariadení vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,
c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

…..........
i) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo") každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,
j) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

....................
§ 6a



Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu5a) je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až q), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. d).
…......
[hore]§ 8


Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmie, ak tento zákon neustanovuje inak,

d) používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov6) vyžaduje,
Naposledy upravil Orim : 13.02.11 at 10:56
Usporiadat
Halli Halli

Halli je offline (nepripojený) Halli

Mirko, nevieš za čo dostali pokutu ? Hydranty mám v poriadku, hasiace tiež, požiarnobezp.charakteristiku mám vypracovanú všade...
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
willma willma

willma je offline (nepripojený) willma

a revízne správy elektriny, bleskozvodov a výťahov v pravidelných intervaloch taky?
0 0
Halli Halli

Halli je offline (nepripojený) Halli

a revízne správy elektriny, bleskozvodov a výťahov v pravidelných intervaloch taky?

Samozrejme ...aj plynu
0 0
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

Kde boli tieto kontroly vykonané (mesto, alebo okres, alebo aspoň kraj)?
0 0
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

A ešte otázka: u nás hydranty síce máme, ale nemáme tlak vody. Čiže hydranty sú v podstate nefunkčné. Môže byť aj za to pokuta? Je SVB povinné zabezpečiť dostatočný tlak vody, aby hydranty fungovali?
0 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Hailli,
už som v niektorej téme upozorňovala na povinnosť mať protipožiarnu charakteristiku domu. Počula som, že aj u nás sa rozbehli na to kontroly.
Požiarne revízie a tlakové kontroly dávam robiť ročne.
Mám stále toho istého bezpečnostného technika, ktorý mi po kontrole napíše aj zápis o nevhodne uskladnených veciach v spoločných zariadeniach, pivniciach a na chodbách.
ale s niektorými vlastníkmi nepohneš.
Chystáme teraz zhromaždenie, tak dám návrh na prijatie uznesenia, že ak dostaneme nejakú pokutu, budú znášať tí, kvôli ktorým hu dostaneme.
Naposledy upravil verkaz : 13.02.11 at 21:46
0 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Našla som si v poznámkach, že zákon 314/2001 Z.z. bol novelizovaný zákonom číslo 199/2009 Z.z.
Zajtra si ho musím pozrieť.
0 0
Halli Halli

Halli je offline (nepripojený) Halli

Llívia Pozri príspevok
Kde boli tieto kontroly vykonané (mesto, alebo okres, alebo aspoň kraj)?
Livi kraj...ten tvoj

Llívia Pozri príspevok
A ešte otázka: u nás hydranty síce máme, ale nemáme tlak vody. Čiže hydranty sú v podstate nefunkčné. Môže byť aj za to pokuta? Je SVB povinné zabezpečiť dostatočný tlak vody, aby hydranty fungovali?
Tlak vody je najpodstatnejší v hydrante
1 0
Orim Orim

Orim je offline (nepripojený) Orim

Vraj za všetko dokopy. Podľa toho čo mi povedali kontrole udajne šlo o to aby bolo čo najviac závad a oni (spriaznené firmy) to mohli odstraňovať. Aspoň z tých rečí som mal taký dojem.

Tie zákony mnou prilepené v uvodnom príspevku sú už s novelizáciami.

Skúsim nejaké výpisky - Kontrolovaný subjekt nepredložil:
- dokumentáciu o protipožiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby (bytový dom)
- záznam z pravidelnej bežpečnostnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodného zariadenia ...
- ako prevádzkovatel elektrických zariadení nevykonáva kontroly elektrického zariadenia čo je v rozpore ...
- ako prevádzkovatel elektrických zariadení nemá preukázateľne určenú osobu na vykonávanie kontroly elektrických zariadení ...
- ako prevádzkovatel elektrických zariadení nemá spracovaný predpis na bezpečné prevádzkovanie elektrických zariadení ...
- nevykonal kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie ...
- nezabezpečil vykonanie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich zariadení ...
- vôbec nezabezpečil vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok ...

Ďalej vraj hľadali rôzne knihy kde sa robia tieto zápisy, obmedzený prístup na poschodiach k elektrickým zariadeniam, hydrantom. (Zapratané rôznymi vecami jednotlivých majiteľov.) Na únikovom schodišti rôzne veci a kvety. (Omedzenie prístupu.)
Naposledy upravil Orim : 13.02.11 at 23:06
5 0
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

1. Kto (ktorá inštitúcia) vykonáva tieto kontroly?
2. Keď je to protipožiarna kontrola, môžu vyžadovať revízne správy od elektriky a plynu?
3. Aká bola výška pokút?
0 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Orim,
nemáš tam citovaný zákon o prevádzkovaní elektrických zariadení. Ešte som sa totiž nestretla s tým, že je treba určiť osobu na vykonávanie kontroly a predpis na bezpečné prevádzkovanie......
Mal by si tam mať uvedené s čím je to v rozpore.
Môj bezpečnostný technik mi povedal, že u nás už tieto kontroly začali v novembri minulého roka a teraz je útlm, tak by som si to chcela dať do poriadku.
0 0
verkaz verkaz

verkaz je offline (nepripojený) verkaz

Citovaný zákon v §§ 77a
Vypracovanie dokumentácie o protipožiarnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, zabezpečí právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ najneskoršie do 31.mája 2010.
0 0
willma willma

willma je offline (nepripojený) willma

verkaz Pozri príspevok
Orim,
nemáš tam citovaný zákon o prevádzkovaní elektrických zariadení. Ešte som sa totiž nestretla s tým, že je treba určiť osobu na vykonávanie kontroly a predpis na bezpečné prevádzkovanie...... Ide o vyhlášku 605/2007
Mal by si tam mať uvedené s čím je to v rozpore.
Môj bezpečnostný technik mi povedal, že u nás už tieto kontroly začali v novembri minulého roka a teraz je útlm, tak by som si to chcela dať do poriadku.
0 0
willma willma

willma je offline (nepripojený) willma

Llívia Pozri príspevok
1. Kto (ktorá inštitúcia) vykonáva tieto kontroly? Príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
2. Keď je to protipožiarna kontrola, môžu vyžadovať revízne správy od elektriky a plynu? môžu a vyžadujú a nie len aktuálnu, ale aj minimálne jednu predošlú
3. Aká bola výška pokút?
Na základe popísaných závad môžu ísť až do výšky 16000,-€
Odpovede v texte
2 0
Deganova Deganova

Deganova je offline (nepripojený) Deganova

Aby som sa tomuto vyhla máme v SVB zmluvu s požiarnym technikom ktorý robí pravidelné kontroly, vedie zápis v požiarnej knihe, preškoľuje členov požiarnej hliadky a vedie o tom záznam, upozorňuje na zmenu zákonov, na potreby vykonať revízie, kontroluje ich vykonanie a dobu platnosti. Za 1/4 rok nás to stojí 9,96 a máme čistú hlavu.
4 0
Orim Orim

Orim je offline (nepripojený) Orim

verkaz Pozri príspevok
Orim,
nemáš tam citovaný zákon o prevádzkovaní elektrických zariadení. Ešte som sa totiž nestretla s tým, že je treba určiť osobu na vykonávanie kontroly a predpis na bezpečné prevádzkovanie......
Mal by si tam mať uvedené s čím je to v rozpore.
Môj bezpečnostný technik mi povedal, že u nás už tieto kontroly začali v novembri minulého roka a teraz je útlm, tak by som si to chcela dať do poriadku.
§ 3 odst. 6 vyhlášky MV SR č. 605/2007

pokuta udajne vo výške 500.-€
0 0
Halli Halli

Halli je offline (nepripojený) Halli

Orim Pozri príspevok
§ 3 odst. 6 vyhlášky MV SR č. 605/2007

pokuta udajne vo výške 500.-€
Čiže ak mi to robí elektrotechnik , špecialista s okrúhlym razítkom je to dúfam ouuuukej
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Ouuuukej, je to vtedy, keď v dome nehorí, teda nie je požiar, ktorý dom, byty poškodí.

Kto chce psa biť, palicu si nájde! Pokuta sa dá zaplatiť, aj keď nehorí, nezhorí.
0 0
willma willma

willma je offline (nepripojený) willma

Halli Pozri príspevok
Čiže ak mi to robí elektrotechnik , špecialista s okrúhlym razítkom je to dúfam ouuuukej
Je a stačí raz za 12 mesiacov pre bytové domy
1 0
willma willma

willma je offline (nepripojený) willma

Orim Pozri príspevok
§ 3 odst. 6 vyhlášky MV SR č. 605/2007

pokuta udajne vo výške 500.-€
Na uvedené závady je to dosť nízke, ale možno aj poučné.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať