Poradte skladbu sikmej strechy

Potrbujem poradit ohladom skladby zateplenia strechy rod domu. Kupil som hrubu stavbu takze cast strechy je uz zrealizovana (krov,na krokvach debnenie z OSB dosak, na debneni vysokodifuzna folia, kontralaty, latovanie, bramac).
Zateplovat budem dvoma vrstvami mineralnych tepelnoizolacnych dosak Nobasil MPE, prva medzi krokvy, druha do pomocneho rostu pod krokvy (spolu 300mm). Samozrejme z interieru bude reflexna parozabrana.
Moja otazka znie : Musim nechat medzi OSB debnenim (na ktorom je vysokodifuzna folia) a tepelnou izolaciou prevetravaciu medzeru?
Jednoznacnu odpoved som nenasiel ani po nastudovani odporucanych postupov danych vyrobcom (resp. nasiel ale obrazky riesenia tohoto detailu si protirecia s textom)... Logika mi hovori ze medzeru pod debnenim potrebujem nakolko OSB dosky su paronepriepustne a tym padom degraduju vlatnosti vysokodifuznej folie polozenej na debneni. Len mi to vobec nesedi s postupom odporucanym vyrobcom detail 1_1_3.pdf - knaufinsulation.sk/cad-detaily

Dakujem za odpovede.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    pepa78 je offline (nepripojený) pepa78

    pepa78
    Je vela rad na nete, ale ako hovoris, protirecia si...ja som sa so svojim problemom obratil priamo na vyrobcu izolacie a on mi velmi ochotne poradil, preratal a poslal tabulky podla ktorych som zateplil strechu...takze skus kontaktovat vyrobcu, na ich webe som nasiel odborneho poradcu a tomu som pisal mail

    220870 je offline (nepripojený) 220870

    Remeselník,stavbár. 220870
    Je to tak ako tvrdíte.Logicky tam tá medzera MUSÍ byť.Zároveň upozorním na jednu obrovskú chybu a nedostatok ktorý sa dookola opakuje na stavbách.Na špici krovov musia byť OSB dosky oddelené nesmú byť spojené ,musí tam byť medzera.
    http://www.juta.cz/paroschema1.htm
    Naposledy upravil 220870 : 31.05.11 at 17:32

    RadBry je offline (nepripojený) RadBry

    RadBry
    Dík za odpovede.
    Parada necham tam vetraciu medzeru nad tep. izolaciou. Samozrejme hore v stite medzery na unik pary. Asi rovnako dolezite su aj sacie spodne otvory - a tu nastava dalsi problem - v detaile kde je medzi krokvami osadene stresne okno zrejme nebude mozne vyriesit vsetky aspekty naraz: hydroizolacia, prevetravacia medzera, tepelna izolacia...nakolko konstrukcia okna a hydroizolacia(difuzna folia) uplne prerusuju vetraciu medzeru. To sa budem musiet asi spolahnut na dokonalost prevedenia parozabran v tomto detaile. Ak mate na tento detail v kombinacii s debnenim nad krokvami skusenost alebo napad, budem vdacny.
    Dik

    RadBry je offline (nepripojený) RadBry

    RadBry
    [QUOTE=220870;1756378]Je to tak ako tvrdíte.Logicky tam tá medzera MUSÍ byť....

    Dostal som odpoved od aplikacneho managera vyrobcu izolacie a ta znie - "aktívna vzduchová medzera sa nachádza nad difúznou fóliou, takže pod OSB doskou nemusíte nechávať medzeru, ale vyplňte celý priestor izoláciou."

    Tak az teraz som z toho poriadny jelen ...