Halli a preco ivan?...vsak mate zateplene,nie?to si myslis,ze chrani konstrukcie v dome....juuuj to som sa zasmiala...
Aby si bola ešte veselšia trochu pogogluj a počítaj...
Obnova panelových budov
Komplexné riešenie konštrukcných, technologických,
hygienických a energetických problémov
JPD 3 2004/4-056, kód projektu: 13120120137
2 Životnost a trvanlivost
Prof.Ing. Juraj Bilcík, PhD
Bratislava,
2.6.6 Utesnenie škár
Nevyhnutným predpokladom na utesnenie štítovej steny je prieskum funkcnosti
zvislých a vodorovných škár. Riešenie stykov vychádza zo zásady umožnit
dilatacné pohyby jednotlivých prvkov plášta a vylúcit prenášanie prídavného
namáhania od tepelných deformácií štítovej steny do nosnej konštrukcie budovy,
pri zachovaní ich vodotesnosti.
V panelových domoch sa trhliny sústredujú predovšetkým do stykov, pretože styk
medzi betónom dielcov, panelov a zálievkovým betónom predstavuje následkom
viacerých vplyvov (rozdielny vek betónov, technologické chyby pri zhotovovaní
stykov) slabé miesto. Trhliny vznikajúce v stykoch sú teda širšie ako trhliny mimo
styku, ak je v oboch miestach rovnaká tahová napätost. Vznik trhliniek v stykoch,
ktoré nie sú trvale tlacené (napríklad v zvislých stykoch), je velmi pravdepodobný
aj vplyvom zmraštovania zálievkového betónu v pociatocnom období používania
panelového domu a neskôr od sezónne sa
opakujúcich objemových zmien od teplotných účinkov nosnej konštrukcie ako celku. Preto sa musí v miestach stykov s trhlinami počítať. Šírka týchto trhlín v stykoch môže byt väčšia ako vyššie
uvedené wlim. STN 73 1211 [2.8] udáva ako limitnú hodnotu šírku trhlín až 1 mm.
V tom prípade je potrebné styk upravit tak, aby trhlina v styku nemohla byt
prícinou porúch pri používaní budovy, ktoré by viedli k zmenšeniu životnosti
panelového domu z dôvodu korózie výstuže alebo k zhoršeniu tepelnej
a akustickej pohody vnútorného prostredia. Styky vonkajšieho plášta je potrebné
zvonka chránit vhodným tvarovaním a
trvale pružným tesnením proti prenikaniu
zrážkovej vody (najmä dažda vodorovne hnaného vetrom) a vonkajšieho vzduchu.
Nie všetky trhliny však znamenajú automaticky poruchu. Trhliny v tahaných oblastiach, s menšou ako limitnou šírkou, neohrozujú spolahlivost konštrukcie a nevyžadujú opravu.
V železobetónových konštrukciách sa pri bežnej prevádzke panelového domu
Najväčšiu pozornost je potrebné venovať vystupujúcim a doplnkovým konštrukciám
(balkóny, lodžie a zábradlia), ktoré sú poškodené v dôsledku korózie výstuže,
Z hladiska prícin porúch sa jedná predovšetkým o dve základné príciny vzniku
porúch:
− poruchy krycích vrstiev
− poruchy vyvolané teplotnými zmenami.
Teplotné rozdiely v konštrukcií vznikajú nielen pocas tuhnutia a tvrdnutia betónu
(hydratacné teplo), ale aj pocas používania konštrukcie (rozdiel medzi vonkajšími
a vnútornými teplotami, denné a rocné teplotné cykly, oslnenie). Teplotné rozdiely
spôsobujú vo všeobecnosti nelineárne rozdelenie teplôt po priereze a s tým
spojené vynútené alebo vlastné pretvorenia. Ak je týmto pretvoreniam bránené
vyvolávajú napätia, ktoré môžu viest k vzniku trhlín.
Trhliny automaticky nevyvolávajú dôvody na znepokojenie alebo potrebu ich opravy.
Poruchy spôsobené objemovými zmenami pri náhlych teplotných zmenách je
možné eliminovat opatreniami smerujúcimi k zníženiu povrchových teplôt !!!!! čítaj!!
obvodovej steny,
2.2 Analýza vplyvov pôsobiacich na panelové budovy
Životnost a trvanlivost panelových budov ovplyvnujú najmä agresivita prostredia,
odolnost betónu a výstuže a odolnost konštrukcie. Z hladiska obklopujúceho
prostredia sa prvky panelových budov rozdelujú predovšetkým podla toho, ci sú
alebo nie sú vystavené atmosférickým podmienkam. Odolnost betónu je
ovplyvnená kvalitou návrhu a zhotovenia jednotlivých panelov. Odolnost
konštrukcie je podmienená najmä kvalitou a úcinnostou stykov i skutocnostou, že
v návrhovej fáze nebol dostatocne zohladnený vplyv objemových zmien betónu.
Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu. | Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S. | Trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu a zatekanie dažďovej vody. | Zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska (v prípade potreby), výmena copilitovej steny, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte a oprava trhlín v schodisku |