7. Umiestnenie meracieho zariadenia
7.1. Montáž meracích zariadení
Meracie zariadenia sa zásadne inštalujú do elektromerových rozvádzačov pre priame meranie a do USM skríň pre
polopriame a nepriame meranie pri dodržaní bezpečnostných podmienok a v prevedení, ktoré vyhovuje prostrediu,
v ktorom sú umiestnené.
Je zakázané pripájať pre trvalé prípojky iné elektromerové rozvádzače ako vyrábané
výrobcami s príslušným osvedčením schválenia typu a bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia.
7.3. Umiestnenie a spôsob inštalácie elektromerových rozvádzačov a USM
Elektromerové rozvádzače a USM je nutné inštalovať v zvislej polohe na miestach prístupných pre zamestnancov ZSD,
a.s. i v čase neprítomnosti odberateľa. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1000 - 1700 mm
od podlahy, v prípade bytových kde sú umiestnené elektromery v spoločnom rozvádzači 700 – 1700 mm. Pred
elektromerovým rozvádzačom musí byť voľný priestor minimálne 800 x 800 mm.
7.4. Centralizácia meracích zariadení
V budovách s viacerými bytmi resp. fakturačnými odbernými miestami sa elektromerové rozvádzače umiestňujú
centralizovane, na miestach prístupných pracovníkom ZSD, a.s. v každú dennú a nočnú hodinu z verejného
priestranstva jedným z nasledovných spôsobov:
- V budovách do 5 nadzemných podlaží vrátane a s maximálne desiatimi bytmi na podlaží príslušnej stúpačky musia
byť elektromery sústredené v jednom spoločnom elektromerovom rozvádzači, alebo v samostatnej miestnosti,
prístupných pracovníkom ZSD, a.s. z verejného priestranstva. Samostatná miestnosť musí byť vybavená dvoma
vstupmi kde jeden bude prístupný z verejného priestranstva osadený zámkom ZSD, a.s. a bude slúžiť výlučne pre
pracovníkov ZSD, a.s.
- V budovách pre 6 nadzemných podlaží a viac, alebo s viac ako desiatimi bytmi na podlaží príslušnej stúpačky,
môžu byť elektromery umiestnené na jednotlivých podlažiach, pričom elektromery pre jedno podlažie musia byť
sústredené v jednom spoločnom elektromerovom rozvádzači na miestach prístupných pracovníkom ZSD, a.s
z verejného priestranstva, ako sú neuzamykané schodištia a chodby medzi jednotlivými podlažiami.
- V budovách, ktoré majú horizontálnu vzdialenosť bytov resp. odberných miest od príslušnej stúpačky na podlaží
väčšiu ako 30 metrov, môže byť umiestnený ďalší centralizovaný elektromerový rozvádzač na predmetnom podlaží,
ak bude dodržaná podmienka voľnej prístupnosti z predchádzajúceho bodu.
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j...sgJrJA&cad=rja
Z uvedeného vyplýva, že elektromer by nemal byť namontovaný v byte, tým pádom by mal byť v spoločných priestoroch za účelom prístupu pracovníkov distribučnej siete.