Podľa STN 73 4301 byty musia byť preslnene. Byt je preslneny vtedy, ak sučet
preslnenych podlahovych ploch jeho obytnych miestnosti sa rovna najmenej jednej
tretine sučtu podlahovych ploch všetkych obytnych miestnosti. Do sučtu ploch z jednej
strany preslnenych miestnosti, ani do sučtu ploch všetkych obytnych ploch bytu sa pre
tento učel nezapočitavaju časti ploch obytnych miestnosti ležiace za hranicou hĺbky
miestnosti, ktora sa rovna 2,3 nasobku jej svetlej vyšky.
Obytna miestnosť je preslnena, ak sa sučasne splni niekoľko podmienok. Podorysny
uhol slnečnych lučov s rovinou vnutorneho zasklenia zvisleho osvetľovacieho otvoru
musi byť najmenej 25
°, resp. uhol dopadu slnečnych lučov vzhľadom na kolmicu na
nie zvisle zasklenie ma byť menši ako 70°.
Priame slnečne žiarenie musi vnikať do miestnosti osvetľovacim otvorom alebo
otvormi, ktorych celkova plocha vypočitana zo skladobnych rozmerov je najmenej
desatina podlahovej plochy miestnosti, pričom najmenši skladobny rozmer každeho
osvetľovacieho otvoru ma byť aspoň 900 mm. Dostupnosť priameho slnečneho
žiarenia sa sleduje v bode v rovine vnutorneho zasklenia vo vyške 300 mm nad
stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, ale najmenej 1200 mm nad urovňou
podlahy miestnosti. Za tychto podmienok musi byť čas preslnenia (pri zanedbani
oblačnosti) od 1. marca do 13. oktobra najmenej 1,50 hodiny denne pri vyške Slnka
nad horizontom vačšej ako 5
°. Ak je pred alebo nad obytnou miestnosťou čiastočne
alebo uplne otvoreny tieniaci priestor (napr. balkon, lodžia), stači dodržať požadovany
čas pre kontrolny deň 1. marca. Čas preslnenia sa určuje v pravom slnečnom čase.
Požadovane hodnoty preslnenia bytov je v zmysle požiadaviek STN 73 4301 potrebne
rešpektovať aj pri zmenach existujucej zastavby, pričom v historickej zastavbe miest
je možne znižiť preslnenie existujucich bytov na 1 hodinu. Podľa čl. 3.1.6 „Pri
umiestňovani budov na byvanie do uzemia je potrebne splniť požiadavky na
preslnenie už existujucich okolitych bytov podľa tejto normy okrem pripadov, keď
navrhovane nove objekty neprevyšuju v smere slnečnych azimutov v kontrolnych
bodoch okolitych existujucich bytov vertikalny uhol 18o od horizontaly.“
Inak niekto tu spravne poznamenal, ze pri 3D modelovani budov napriklad v AutoCADe je mozne nasimulovat preslnenie. A este pripominam castu chybu, lebo je rozdiel medzi preslnenim, tz priamym prienikom slnecnych lucov do interieru (s vplyvom na celkovu vnutornu klimu) a presvetlenim, ktore si nevyzaduje priame slnecne luce (moze sa diat aj difuznym svetlom prostredia, alebo umelym osvetlenim).
A este mala jesitna poznamka, ja nie som stavar, ale architekt